Как создать, образец протокол аэродинамических испытаний вентиляции образец?
Протокол аэродинамических испытаний вентиляции
1. Общие сведения
- Наименование объекта испытаний: Система вентиляции административного здания
- Местоположение: г. Москва, ул. Примерная, д. 10
- Дата проведения испытаний: 2024-09-05
- Исполнитель испытаний: ООО "Аэродинамика-Эксперт"
- Руководитель испытаний: Иванов Иван Иванович
- Инженер-испытатель: Петров Петр Петрович
- Ответственное лицо от заказчика: Сидоров Сергей Алексеевич
Цель испытаний — оценка эффективности системы вентиляции в условиях заданных эксплуатационных параметров и проверка соответствия реальных показателей проектным требованиям.
Задачи:
- Определение объемного расхода воздуха на входе и выходе системы.
- Измерение скорости и давления воздуха в ключевых точках системы.
- Проверка соответствия уровня шума установленным нормативам.
- Определение энергоэффективности системы вентиляции.
Оборудование:
- Прибор для измерения объема воздуха (анемометр).
- Манометры для измерения давления.
- Термометры для измерения температуры воздуха.
- Устройство для замера уровня шума (дB-метр).
- Измерение объемного расхода воздуха проведено с использованием анемометра, который размещался в различных точках системы.
- Давление воздуха измерялось с помощью манометров, установленных в точках входа и выхода вентиляционных каналов.
- Уровень шума определялся с помощью дB-метра, размещенного в различных местах помещения.
- Температура воздуха фиксировалась в местах входа и выхода из системы.
4.1. Измерение объемного расхода воздуха
- Входной поток (канал A): 5000 м³/ч
- Выходной поток (канал B): 4900 м³/ч
- Разница между входным и выходным потоками: 100 м³/ч
- Давление на входе: 250 Па
- Давление на выходе: 230 Па
- Разница давления: 20 Па
- Уровень шума на входе: 45 дБ
- Уровень шума на выходе: 47 дБ
- Нормативное значение шума: ≤50 дБ
- Температура на входе: 22°C
- Температура на выходе: 21°C
- Объемный расход воздуха в системе соответствует проектным требованиям, с незначительным отклонением в 100 м³/ч, которое не оказывает значительного влияния на эффективность системы.
- Давление в системе в пределах нормы, разница давления не превышает допустимых значений.
- Уровень шума в системе находится в пределах допустимых норм, что свидетельствует о корректной работе шумопоглощающих элементов.
- Температура воздуха на входе и выходе системы не отличается существенно, что указывает на стабильность работы теплообменника и системы в целом.
- Рекомендуется провести дополнительное обследование для выявления возможных утечек воздуха в системе, так как небольшое снижение объемного расхода может свидетельствовать о наличии проблем.
- Следует периодически проверять и обслуживать шумопоглощающие элементы системы для поддержания уровня шума в допустимых пределах.
- Регулярное тестирование системы на соответствие проектным требованиям позволит своевременно обнаруживать и устранять возможные неисправности.
- Руководитель испытаний: Иванов Иван Иванович __________
- Инженер-испытатель: Петров Петр Петрович __________
- Ответственное лицо от заказчика: Сидоров Сергей Алексеевич __________
Приложения:
- Схема системы вентиляции с указанными точками замеров.
- Копии измерительных приборов и их калибровочные сертификаты.
- Фотографии установки оборудования и замеров.