Протокол испытания силового трансформатора образец скачать

  • Автор темы Автор темы Eneri
  • Дата начала Дата начала

Как написать, протокол испытания силового трансформатора образец?​


Протокол испытаний силового трансформатора​

1. Общие данные о трансформаторе:​

  • Тип трансформатора: ТМГ-1000/10-0,4
  • Заводской номер: 12345678
  • Год изготовления: 2024
  • Номинальная мощность: 1000 кВА
  • Первичное напряжение: 10 кВ
  • Вторичное напряжение: 0,4 кВ
  • Схема и группа соединений: Y/Δ-11
  • Температура окружающей среды: 25°C
  • Относительная влажность: 60%
  • Давление атмосферы: 100 кПа

2. Цель испытаний:​

Проведение электрических испытаний для подтверждения соответствия техническим условиям и стандартам на силовой трансформатор.

3. Испытательное оборудование:​

  • Мегаомметр: Вольта ТМ-2000, диапазон 5000 В.
  • Ваттметр: Модель XW-55.
  • Вольтметр: Fluke 177.
  • Амперметр: Mastech MS2108A.
  • Измерительный трансформатор тока: ТТИ-1000.
  • Генератор испытательных напряжений: Тип ГИУ-10.

4. Проведение испытаний:​

4.1. Испытание сопротивления изоляции:​

  • Метод испытания: измерение сопротивления изоляции между обмотками и обмотками относительно земли.
  • Испытательное напряжение: 5000 В.
  • Продолжительность измерения: 1 минута.
Результаты:

Испытательная точкаСопротивление (МΩ)
Высоковольтная обмотка — земля500
Низковольтная обмотка — земля200
Между обмотками (ВН—НН)300
Вывод: Сопротивление изоляции соответствует требованиям ГОСТ.

4.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:​

  • Метод испытания: подача повышенного напряжения на обмотки трансформатора.
  • Испытательное напряжение для ВН: 30 кВ.
  • Испытательное напряжение для НН: 2 кВ.
  • Продолжительность испытания: 60 секунд.
Результаты: Пробоев и визуальных дефектов не обнаружено.

Вывод: Трансформатор выдержал испытание повышенным напряжением.

4.3. Испытание потерь холостого хода:​

  • Метод испытания: измерение мощности на первичной обмотке при отсутствии нагрузки на вторичной обмотке.
  • Первичное напряжение: 10 кВ.
  • Измеренная мощность холостого хода: 2500 Вт.
Вывод: Потери холостого хода соответствуют техническим характеристикам.

4.4. Испытание короткого замыкания:​

  • Метод испытания: подача напряжения на первичную обмотку при закороченной вторичной.
  • Измеренное напряжение короткого замыкания: 6,5%.
  • Мощность потерь короткого замыкания: 12000 Вт.
Вывод: Результаты соответствуют нормам по ГОСТ.

4.5. Испытание коэффициента трансформации:​

  • Метод испытания: измерение напряжений на первичной и вторичной обмотках для определения фактического коэффициента трансформации.
  • Измеренные значения:
    • Первичное напряжение: 10 000 В.
    • Вторичное напряжение: 400 В.
    • Расчетный коэффициент трансформации: 25.
Вывод: Коэффициент трансформации соответствует расчетным данным.

5. Заключение:​

По результатам испытаний силовой трансформатор ТМГ-1000/10-0,4 соответствует требованиям ГОСТ и может быть введен в эксплуатацию.

Дата проведения испытаний: 01.09.2024 г.

Ответственные за испытания:

  • Инженер-испытатель: Иванов И.И.
  • Техник-испытатель: Петров П.П.
Подпись: __________

 