Как сформировать, протокол петля фаза ноль образец?
Протокол "Петля Фаза Ноль" – это документ, который подтверждает правильность подключения электрических сетей и соблюдение правил безопасности при эксплуатации электроустановок. Его оформляют после проведения испытаний с целью проверки исправности заземляющих устройств, правильного соединения проводников и соответствия фазировке.
Образец протокола "Петля Фаза Ноль"
1. Название организации:
ООО "ЭлектроМонтажСервис"2. Место проведения испытаний:
Адрес объекта: г. Москва, ул. Ленина, д. 103. Дата проведения испытаний:
15 сентября 2024 года4. Испытания проводились:
С целью проверки параметров сопротивления петли "фаза-ноль" и оценки безопасности эксплуатации электрооборудования.5. Приборы и оборудование:
- Мультиметр "Fluke 287"
- Измерительный прибор для петли "фаза-ноль" (заводской номер № 12345)
- Омметр (серийный номер № 54321)
- Испытательные заземления.
6. Описание работ:
В ходе проведения испытаний на объекте произведено измерение сопротивления цепи "фаза-ноль" для выявления возможных нарушений в соединениях. Также проверена эффективность заземления и проводимости системы.7. Результаты измерений:
№ | Точка измерения | Напряжение (В) | Ток (А) | Сопротивление петли (Ом) | Допустимое значение (Ом) | Соответствие нормам |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щиток квартиры | 220 | 10 | 0,5 | 1,0 | Да |
2 | Розетка в кухне | 220 | 12 | 0,7 | 1,0 | Да |
3 | Розетка в ванной | 220 | 11 | 0,6 | 1,0 | Да |
8. Выводы и рекомендации:
В результате проведённых испытаний выявлено, что сопротивление петли "фаза-ноль" на всех проверенных точках соответствует нормативным требованиям (не превышает допустимого значения 1 Ом). Электрооборудование объекта исправно и может эксплуатироваться безопасно. Дополнительных мероприятий по устранению нарушений не требуется.9. Ответственные лица:
- Испытания проводил: Иванов И.И., инженер-электрик
- Протокол составил: Петров П.П., главный инженер
- Дата составления протокола: 15 сентября 2024 года
10. Подписи:
Иванов И.И.Петров П.П.
Этот протокол фиксирует фактические измерения и заключение специалистов о безопасности системы электроснабжения.