Технический отчет по электроизмерениям – это официальный документ, подтверждающий соответствие электроустановки нормам ПУЭ, ПТЭЭП и ГОСТ. Включает результаты проверки изоляции, заземления, УЗО, цепей "фаза-ноль" и других параметров. Содержит протоколы измерений, заключение о безопасности оборудования и рекомендации по устранению нарушений. Оформляется аккредитованной электролабораторией, срок действия – до 3 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № ___/2024
по результатам электроизмерений
Объект: (наименование объекта, адрес)
Заказчик: (название организации/ФИО)
Исполнитель: (название электролаборатории, № свидетельства, ФИО ответственного)
Дата проведения измерений: ___
Дата составления отчета: ___
(Печать, подпись)
Как оформить, технический отчет по электроизмерениям образец? Скачать
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯМ
(Образец оформления)1. Титульный лист
Наименование организацииТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № ___/2024
по результатам электроизмерений
Объект: (наименование объекта, адрес)
Заказчик: (название организации/ФИО)
Исполнитель: (название электролаборатории, № свидетельства, ФИО ответственного)
Дата проведения измерений: ___
Дата составления отчета: ___
(Печать, подпись)
2. Введение
Отчет составлен по результатам проведения электроизмерений на объекте "___" в соответствии с:- ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, изд. 7).
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок, изд. 7).
- ГОСТ Р 50571.16-2019, ГОСТ Р 50571.4.41-2021.
- Локальными нормативными актами заказчика.
3. Общие данные об объекте
- Адрес объекта: ___
- Характеристики электроустановки:
- Напряжение: ___ В (0,4 кВ / 10 кВ / иное).
- Тип заземления: TN-C-S / TT / IT.
- Кол-во линий/щитов: ___.
- Напряжение: ___ В (0,4 кВ / 10 кВ / иное).
- Оборудование: (перечень основного оборудования, например: вводные автоматы, УЗО, АВР, кабельные линии и т.д.).
4. Перечень проведенных измерений и испытаний
(В зависимости от типа объекта список может меняться)- Измерение сопротивления изоляции:
- Кабельные линии (между фазами, фаз-земля).
- Оборудование (трансформаторы, электродвигатели).
- Нормы: ≥ 0,5 МОм (ПТЭЭП, п. 1.8.7).
- Кабельные линии (между фазами, фаз-земля).
- Проверка цепи "фаза-ноль":
- Измерение тока КЗ в конце линии.
- Расчет времени срабатывания защиты.
- Измерение тока КЗ в конце линии.
- Измерение сопротивления заземления:
- Контур заземления, повторные заземлители.
- Норма: ≤ 4 Ом (ПУЭ 1.7.101).
- Контур заземления, повторные заземлители.
- Проверка УЗО/АВ:
- Время срабатывания (≤ 30 мс для УЗО 30 мА).
- Ток срабатывания (не более 1,3·Iном).
- Время срабатывания (≤ 30 мс для УЗО 30 мА).
- Визуальный осмотр:
- Состояние контактов, маркировка, отсутствие повреждений.
- Состояние контактов, маркировка, отсутствие повреждений.
5. Результаты измерений (таблицы)
Таблица 1. Измерение сопротивления изоляцииЛиния/Оборудование | L1-L2 (МОм) | L2-L3 (МОм) | L3-PE (МОм) | Норма | Соответствие |
---|---|---|---|---|---|
Линия 1 (ВРУ-1) | 50 | 55 | 60 | ≥0,5 | Соответствует |