Технический отчет по электроизмерениям образец скачать

  • Автор темы Автор темы Kariss
  • Дата начала Дата начала
Технический отчет по электроизмерениям – это официальный документ, подтверждающий соответствие электроустановки нормам ПУЭ, ПТЭЭП и ГОСТ. Включает результаты проверки изоляции, заземления, УЗО, цепей "фаза-ноль" и других параметров. Содержит протоколы измерений, заключение о безопасности оборудования и рекомендации по устранению нарушений. Оформляется аккредитованной электролабораторией, срок действия – до 3 лет.

Как оформить, технический отчет по электроизмерениям образец? Скачать​


ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯМ

(Образец оформления)

1. Титульный лист

Наименование организации

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № ___/2024

по результатам электроизмерений

Объект:
(наименование объекта, адрес)

Заказчик: (название организации/ФИО)

Исполнитель: (название электролаборатории, № свидетельства, ФИО ответственного)

Дата проведения измерений: ___

Дата составления отчета: ___

(Печать, подпись)

2. Введение

Отчет составлен по результатам проведения электроизмерений на объекте "___" в соответствии с:

  • ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, изд. 7).
  • ПУЭ (Правила устройства электроустановок, изд. 7).
  • ГОСТ Р 50571.16-2019, ГОСТ Р 50571.4.41-2021.
  • Локальными нормативными актами заказчика.
Цель работ: Проверка соответствия электроустановки требованиям безопасности и нормам.

3. Общие данные об объекте

  • Адрес объекта: ___
  • Характеристики электроустановки:
    • Напряжение: ___ В (0,4 кВ / 10 кВ / иное).
    • Тип заземления: TN-C-S / TT / IT.
    • Кол-во линий/щитов: ___.
  • Оборудование: (перечень основного оборудования, например: вводные автоматы, УЗО, АВР, кабельные линии и т.д.).

4. Перечень проведенных измерений и испытаний

(В зависимости от типа объекта список может меняться)

  1. Измерение сопротивления изоляции:
    • Кабельные линии (между фазами, фаз-земля).
    • Оборудование (трансформаторы, электродвигатели).
    • Нормы: ≥ 0,5 МОм (ПТЭЭП, п. 1.8.7).
  2. Проверка цепи "фаза-ноль":
    • Измерение тока КЗ в конце линии.
    • Расчет времени срабатывания защиты.
  3. Измерение сопротивления заземления:
    • Контур заземления, повторные заземлители.
    • Норма: ≤ 4 Ом (ПУЭ 1.7.101).
  4. Проверка УЗО/АВ:
    • Время срабатывания (≤ 30 мс для УЗО 30 мА).
    • Ток срабатывания (не более 1,3·Iном).
  5. Визуальный осмотр:
    • Состояние контактов, маркировка, отсутствие повреждений.

5. Результаты измерений (таблицы)

Таблица 1. Измерение сопротивления изоляции

Линия/ОборудованиеL1-L2 (МОм)L2-L3 (МОм)L3-PE (МОм)НормаСоответствие
Линия 1 (ВРУ-1)505560≥0,5Соответствует

 

Вложения

Назад
Сверху